Re: Temp. / Feuchte Sensoren Kategorie: Sensoren (von R.Herold, http://www.intercontrol.de - 28.10.2002 14:16) | |
Als Antwort auf Temp. / Feuchte Sensoren "für Wetterstation" von Reto - 28.10.2002 10:22
| |
Hi, nicht 100% die Antwort auf Deine Frage, aber ich arbeite zur Zeit mit einem kombinierten Temp/Feuchtesensor der Firma Sensirion. Das Teil hat einen I2C-Bus und misst im Vergleich zu anderen Sensoren ziemlich genau. Das Interesante ist, das man sich bei dieser Firma ein kostenloses Muster bestellen kann. Sensirion Der Sensor hat die Bezeichnung SHT11, dort findet man auch alle Datenblätter etc. Bei grö�eren Stückzahlen muss ich aber vorwarnen, das Stück kostet ab 17Euro, wird aber billiger, wenn man mehr braucht. Gru�, Robert > Für Temperatur- und Feuchte-Messungen mit einer Control-Station II wurden mir von Conrad folgende Sensoren empfohlen: > - 108782 (Feuchte Sensor) > - 108812 (Temperatur Sensor) > > Die beiden Sensoren sind kleine schwarze Kästchen mit einem dreiadrigen Kabel, die normalerweise für eine Conrad Wetterstation verwendet werden. > > Nun habe ich festgestellt, dass sowohl die Versorgungsspannung als auch die Referenzspannung und die Auflösung der A/D Wandler voneinander (C-Control Station II / Wetterstation) abweichen. Damit müssen die Umrechnungsformeln natürlich angepasst werden. > > Trotzdem ich dies gemacht habe, stimmen die Werte nicht genau mit den erwarteten Temp. bzw. Feuchte überein. > > Hat jemand Erfahrungen im Einsatz obgenannter Sensoren an einer C-Station bzw. Unit? > > Danke > Reto > > Meine Seite: http://www.intercontrol.de | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Temp. / Feuchte Sensoren (von R.Herold - 28.10.2002 15:04) |