Re: AD-Multiplexer und Messadapter Kategorie: Sonstige Hardware (von Burkhard F., http://www.fischer-world.de - 29.10.2002 20:12) | |
Als Antwort auf Re: AD-Multiplexer und Messadapter von André H. - 29.10.2002 8:46
| |
Hallo André, > Ich kann in Deinem Quelltext keinen Fehler entdecken. > Welche Werte werden bei AD[6] und AD[8] zurückgegeben ? > > Versuch mal mal folgendes Testproggie: > > ports.set(PortA,1); > ports.set(PortB,1); > sleep 15; > loop > { > AD[6]=ports.adc(0); > AD[7]=ports.adc(1); > .... // Ausgabe von AD-Werten > } > > Es wäre auch möglich, da Du von mir einen Bausatz und keinen Baustein ich habe einen Bausatzvon Dir und der ist auch OK. > bestellt hast, da� sich auf der Platine eine kalte Lötstelle befindet. > Wenn in AD[6] und AD[7] "0" drinsteht, könnte es auch sein, da� > Du AD0-3 und AD1-3 aus Versehen kurzgeschlossen/auf Masse gelegt hast. Bitte nicht erschlagen... könnte mich selber Ohrfeigen Ich habe eine kleine Lötbrücke auf meiner Adapterplatine zwischen den 2 (6,8K) Widerstände für Port AD0-3 und AD1-3 gefunden. (einfach nicht gesehen) > (Mit Durchgangsprüfer(Multimeter) kurz durchmessen). Jetzt ja Vertrauen ist Gut... > Das obige Testproggie schaltet den AD-Multiplexer zum Testen > dauerhaft auf ADx-3. Vielen Dank und Sorry!! Burkhard PS: Hin und wieder ist ein Multimeter einfach angebracht auch wenn es nur ein Paar Widerstände sind ;-) Meine Seite: http://www.fischer-world.de | |
Antwort schreiben Antworten: |