Re: mehrere Teilnehmer nach langer Leitung Kategorie: I²C-Bus (von Basti - 22.10.2002 12:37)
Als Antwort auf Re: mehrere Teilnehmer nach langer Leitung von André H. - 22.10.2002 10:33

> Hallo Basti,
>
> Von mehreren "Teilnehmern" kann man hier nicht sprechen.
> Eher von mehreren Bausteinen.
> Der Betreff klingt so, als ob mehrere Units an den Bus sollen. :-)
>
>
> > ich möchte eine neue Heizungssteuerung realisieren.
> > Der Holzheizkessel und die Solaranbindung steht ca. 40m von der restlichen Heitzung entfernt.
> > Ein 2x4+0,25 geschirmtes Kabel verbindet die Heizanlage.
> >
> > Am Ende der 40m Leitung brauche ich
> >  - 6 Temperatursennsoren
> >  - 1 LC Display
> >  - ca. 8 eingänge
> >  - ca. 4 ausgänge
> >
> > Meine Frage ist kann ich so was mit den CC2 und I²C-Bus realisieren????
> >
> Das ganze ist kein Problem. Siehe auch unter "Tips & Ergänzungen" I²C-Bus als Feldbus.
> Wichtig ist zuerst das verwendete Kabel. Es muÃ? eine Litze sein. Ein starres
> Telefonkabel z.B. ist ungeeignet. Am besten sind CAT5 Netzwerkkabel geeignet.
> Um eine sichere Ã?bertragung zu garantieren empfehle ich Dir die Verwendung
> des P82B715 I²C-Bus-Extenders.
> �brigens: Wenn Du am Bus beim LCD auch eine Tastatur betreiben willst, benötigst
> Du zusätzlich noch eine Interruptleitung, die zu einem I/O führt.
>
> > Reicht mit eine CC1 ????
> >
> Mit der CC1 wird das nicht gehen, zumindest nicht mit LCD am Bus.
> Dort ist der interne(schnelle) I²C-Bus von den Flanken her nicht ganz sauber.
> Meine Tests haben gezeigt, daÃ? nach 5 bis 6 Meter schon SchluÃ? war.
> Mit dem I²C-Bus-Extender(P82B715) habe ich bei der CC1 noch nichts getestet.
> Aber wahrscheinlich schafft man dann einige Meter mehr
>
> Um den I²C-Bus sicher als Feldbus einzusetzen, bleibt nur die CC2.
>
> MfG André H.
>


Hallo André

die Heizungeanlage besteht bereits auf KTY10 Temperatursensoren.
Kannst du mir sagen wo ich die nötigen Elektronikbauteile billig beziehen kann???

besten Dank
Josef