Re: 2WB-Modem Kategorie: 2W-Bus (von Martin Binder - 24.09.2002 11:37)
Als Antwort auf Re: 2WB-Modem von Rainer - 23.09.2002 14:51

> Hallo Martin,
>
> ich habe mir twbs angesehen und benutze es auch zum Auslesen
> der T23-100. Ich bekomme aber immer einen rc = 2003 (falsche
> Modemadresse).
>
> Auszug aus twbs.stemp():
>
> if j != 0x20
>     return 2003;
>
> Falls ich mir dann j ausgebe, steht immer die 51 drin.
>
> mfg. Rainer

Hallo Rainer,

entweder hast du ein Problem mit deiner Hardware ( Buskabel oder Sensor )
oder einen Fehler in deinem Programm.
Ich benutze dieses Modul twbs.c2 mit 11 Stück T23-100 ohne Probleme.

Ein paar Zeilen oberhalb im Treiber twbs.c2 wird die frei wählbare Modemadresse
mit:  str.putchar(s,0x20)   auf dezimal 32 gesetzt.
Jeder Sensor sollte seine Antwort dann auch an das Modem zurückschicken,
das ihm den Kommand sendet. In dem Fall natürlich dezimal 32.

Wenn jetzt wie in deinem Fall 51 empfangen wird, liegts entweder am schlechten
Empfang oder an einem defekten Sensor.

Nimm zum Testen die Abfrage überhaupt aus dem Programm, funktioniert der
Rest oder gibt es dann andere Probleme ?

Gruss Martin


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 2WB-Modem (von Rainer - 24.09.2002 12:49)
    Re: 2WB-Modem (von Martin Binder - 24.09.2002 13:04)
        Re: 2WB-Modem (von Rainer - 24.09.2002 17:06)
            Re: 2WB-Modem (von Martin Binder - 27.09.2002 13:22)