Re:Sensorenwahl und Anschlussplatine (vom 18.7.2002 14:05) Kategorie: Sensoren (von André H. - 31.08.2002 10:46)
Als Antwort auf Re:Sensorenwahl und Anschlussplatine (vom 18.7.2002 14:05) von Burkhard F. - 30.08.2002 19:08

Hallo Burkhard,
 
> Wäre gro�artig wenn du das für mich tun würdest
> Der  Temp.-Bereich wäre -20 bis +100, habe mich für die KTY-81-210 entschieden.

Gut, ich werde es einmal ausmessen.
Der Bereich wird aber immer ein bi�chen grö�er sein, was aber kein
Problem sein sollte.

> Noch eine Frage:
> für die 8 Fühler brauch ich doch dann nur 2 Me�verstärker?

Mit dem AD-Multiplexer, ja. Es werden dann nur 2 AD-Ports belegt.
Aber für den Multiplexer benötigst Du 2 I/Os. Alternativ könntest Du mit
4 Me�verstärkern arbeiten und 4 AD-Ports belegen. Dann wird nur
ein I/O benötigt.

 
> Wäre für mich kein Problem, hast du die KTY-81-210?
Ja.

> Welches Wärmeleitmittel empfiehlst du mir wenn ich mir die Fühler in Hülsen einbauen möchte?
> (ich dachte an Silber-Wärmeleitpaste CPU)  

In Tauchhülsen sollte normalerweise keine Wäremeleitpaste verwendet werden,
da es sonst passieren kann, da� man den Fühler nicht mehr raus bekommt.
Es ist besser den Fühler, wenn die Tauchhülse einen grö�eren Durchmesser
hat, mit einem kleinem Blechstreifen an die "Hülsenwand" anzupressen.
Wenn der Fühler aber schnell reagieren soll, solltest Du nur einen kleinen
Tropfen von einer ganz normalen Wärmeleitpaste verwenden.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re:Sensorenwahl und Anschlussplatine (vom 18.7.2002 14:05) (von Burkhard F. - 31.08.2002 18:19)
    Re:Sensorenwahl und Anschlussplatine (vom 18.7.2002 14:05) (von André H. - 31.08.2002 20:06)
        Re:Sensorenwahl und Anschlussplatine (vom 18.7.2002 14:05) (von Burkhard F. - 31.08.2002 20:47)