Re: ds1621 kein stabiler Messwert Kategorie: Sensoren (von Willi aus Oelde - 16.07.2002 10:54) | |
Als Antwort auf ds1621 kein stabiler Messwert von Wolfgang - 11.07.2002 18:32
| |
Hallo Wolfgang, Deine Anfrage ist ein bischen generell. Nach dem Initialisieren bzw. starten der Wandlung mu� unbedingt die Wandlungszeit von bis zu einer Sekunde abgewartet werden. Ich denke, beim lesen mit höherer Auflösung, mu� man im "1-shot" mode arbeiten und dann das Ergebnis auslesen, um Fehlmessungen auszuschlie�en. Wer schnell lesen will, mu� zunächst das Configuration Byte lesen und auf "Ready" prüfen" ! Mitten in der Wandlung darf man slope/count nicht lesen ? ! Man müsste das gesamte Programm haben um die Fehlerursache zu finden. Zu bemerken ist auch, dass ich im wahren Leben/Alltag die Sensoren ab und an ausschalten mu� ( per Relais !), da sie sich aufhängen. Ob dieses beim DS 1631 auch noch so ist, wei� ich nicht, da dort es einen Soft-Reset gibt. Der 1631 liefert auch ein einfacheres 12 Bit auslesen ! Ich habe auch davon einige Sensoren. Den Softreset habe ich nicht probiert nach dem Motto : Never touch a running system ..... Ich betreibe damit eine Solaranlage. PS : Falls Du irgend eine Art von LCD benötigst: Habe ich auch für kleines Geld. Das originale ist viel zu klein und unbeleuchtet. Schreibe mal Deine E-Mail Adresse. Ich kann dir Beispielprogramme mailen. mfg, Willi aus Oelde | |
Antwort schreiben Antworten: Re: ds1621 kein stabiler Messwert (von Norbert aus Elmshorn - 19.07.2002 9:15) |