Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PINs beim einschalten Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von martin binder - 11.07.2002 16:16)
Als Antwort auf PINs beim einschalten von matthias - 11.07.2002 14:37

> Bei uns werden die digitalen Pins beim Einschalten für rund 3sec mit 1 belegt.
> Diese Funktion ist für uns fatal, denn wir steuern direct Relais an, die im
> Einschaltmoment nicht anziehen dürfen.
>
> Gibt es eine Möglichkeit, dieses Verhalten der CC2 zu ändern?
>
> gruss..

Hi,

hatte dasselbe Problem. Die Antwort ist leider NEIN !    Aber...

..auch der PCF8574 (mit und ohne A hinten) zeigt dieses Verhalten, da nach
einem Reset die Ports als EINGÃ?NGE und damit Hochohmig (logisch 1) definiert sind.
Erst durch Programmieren als Ausgang und dann auf 0 - Setzen werden die Pins auf
logisch 0 und damit kleiner als 0,8 Volt gesetzt.

Ich kenne nur 2 Möglichkeiten zur Abhilfe, beide ausserhalb der CC2:

1..Schaltfunktion invertieren, und die Relais mit logisch 0 schalten statt mit 1.

2..Relais-Schaltung entkoppeln, und eine Art 'Gate' dazwischen schalten. Dieses wird
    erst mittels Programm aktiviert, und die Relais-Platine quasi 'scharf' geschaltet.

Gruss Martin


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von André H. - 11.07.2002 19:51)
    Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von Martin Binder - 12.07.2002 9:55)
        Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von André H. - 12.07.2002 10:33)
            Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von Martin Binder - 16.07.2002 13:37)
                Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von André H. - 16.07.2002 14:37)
                    Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von Martin Binder - 17.07.2002 14:20)
                       Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von André H. - 17.07.2002 15:07)
            Re: PINs beim einschalten - Korrektur (von Matthias - 12.07.2002 12:26)