Re: Neuling-Frage zu Temp.Sensor Kategorie: Sensoren (von André H. - 25.06.2002 18:30) | |
Als Antwort auf Re: Neuling-Frage zu Temp.Sensor von Frank H. - 25.06.2002 15:07
| |
Hallo Frank, Dein Sensor kann kein PT100 sein, da der PT100 einen Widerstand von 100 Ohm bei 0°C hat und ein Kaltleiter ist. Dein Sensor ist eindeutig ein Hei�leiter. Hier ein paar Eckdaten zum PT100 (für PT1000 mal 10) R bei -20°C 92,16 R bei -10°C 96,09 R bei 0°C 100,00 R bei 10°C 103,49 R bei 20°C 107,79 R bei 30°C 111,67 R bei 40°C 115,54 R bei 50°C 119,40 R bei 60°C 123,24 R bei 70°C 127,07 R bei 80°C 130,89 R bei 90°C 134,70 R bei 100°C 138,50 R bei 110°C 142,29 R bei 120°C 146,06 MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |