Re: swcom an internen Pegelwandler Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 3.05.2002 19:35) | |
Als Antwort auf swcom an internen Pegelwandler von Theo - 2.05.2002 16:53
| |
Hallo Theo, Benutze einfach einen zweiten Pegelwandler. Nimm z.B. den MAX232 ; bei Reichelt kostet dieser nur 1�. Das ist die einfachste Möglichkeit, wenn man swcom benutzen will. Für den Pegelwandler brauchst Du dann nurnoch 4 Elkos à 1µF. MfG André H. > Hallöchen, > ich hatte eigentlich für mein Projekt die Benutzung von hwcom und swcom vorgesehen. Die swcom sollte mit dem Pegelwandler der Unit verbunden werden und ein externes LED-Laufband ansteuern. Die Hwcom ist für die Softwareaktualisierung vorgesehen. Nun habe ich im Handbuch (S. 28) gelesen, dass die C-Control dann nicht mehr direkt mit der X1 Steckerleiste über das Nullmodemkabel mit einem PC verbunden werden darf. Eigentlich genau das, was ich vor hatte. Kennt vieleicht einer von Euch eine Lösung?? > Bis bald, Theo Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: swcom an internen Pegelwandler (von Theo - 5.05.2002 5:36) |