Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: NTC Temperaturmessung / MSR mit C-Control II Kategorie: Sensoren (von Egbert - 14.05.2026 17:08)
Als Antwort auf Re: NTC Temperaturmessung / MSR mit C-Control II von André H. - 7.11.2003 7:42
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, OSOPT V3.1
> Hallo Markus,
>
> Danke für den Hinweis.
> Ich hab's gerade sicherheitshalber selbst nochmal durchgerechnet. :-)
> Das Kapitel stammt nämlich nicht von mir, daher musste ich es selbst
> ersteinmal wieder lesen. :-)
>
> Ich werde die korregierte Formel in die Buch-FAQ unter "Bücher" aufnehmen.
>
> MfG André H.
>
>
> > Hallo André,
> > auf Seite 81, MSR  mit C-Control II, wird im Listing des Moduls
> > NTC.C2 die Temperatur nicht korrekt berechnet.
> > Es sollte wohl heiÃ?en:
> >
> > R25 = 10000;
> > T = 1000/(math.ln(R/R25)/4.3+1000/298)-273;
> >

> > (siehe NTC-Gleichung oben auf der Seite).
> >
> > GruÃ?   Markus

Hallo zusammen,
bitte im Text auf Seite 81 genau lesen.
R ist auf R25 nomiert, also R25 ist berücksichtigt.
Siehe auch die Formeln davor:
R = 5/U-1; // hier ist R25 eingeflossen
T = 1000/(math.ln(R)/4.3+1000/298)-273; // sollte korrekt sein.

GruÃ? Egbert