Re: Nein, das geht nicht. Kategorie: Programmierung (von André H. - 12.04.2002 8:34)
Als Antwort auf Re: Nein, das geht nicht. von Jogi - 12.04.2002 8:10

Hallo Jogi,
Ein port zu schalten ist ganz einfach:

thread main
{
 ports.set(8,1);
 sleep 1000;
 ports.set(8,0);
 sleep 1000;
}
Dieses Beispiel schaltet den Port P1H.0
im Abstand von ca. 1sec ein und aus. Also
ein blinken.
Nimm Dein Handbuch zur Hand und schalge es au Seite 114
auf. Ab dort sind alle Portfunktionen (grob) erklärt.
Ich schlage Dir vor, daÃ? zu zuerst das Handbuch ein biÃ?chen studierts.
Besonders die Systemmodule.
Im Ordner der IDE gibt's dden Ordner Projects/Samples/ .
Dort stehen kurze Beispiele Programme, die Dir sicher auch
helfen werden.

MfG André H.

> Hallo Andre
>
> Danke für Deine Nachricht habe noch sehr weng Erfahrung mit der CII .Habe die CII gestern zum ersten Mal inbetrieb genommen.Würde mal gerne ein Port schalten, sieht mir aber schwieriger aus wie bei der CI.
> Hast du vielleicht eine kleines Beispielprogramm du weist an Beispielen kann man sehr viel lernen.
>
> Tschau
>  Jogi
>



Antworten bitte nur ins Forum!