Re: defekte Anlage? Kategorie: Programmierung (von Rene Schulz - 30.08.2016 19:54)
Als Antwort auf Re: defekte Anlage? von Rene Forster - 29.08.2016 20:38
Ich nutze:
C-Control II Station, original OS
> > > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > >
> > > > > > > > > wenn am Tag vorher schon einmal etwas passiert ist, befürchte ich auch nichts Gutes!
> > > > > > > > > Fall du Ersatz brauchst, mal kurz hier mailen...
> > > > > > > > > Andre lötet auch neuue Controller.
> > > > > > > > >
> > > > > > > > > Schöne Grü�e,
> > > > > > > > > Willi aus Oelde
> > > > > > > >
> > > > > > > > Hallo Willi,
> > > > > > > >
> > > > > > > > vielen Dank für Deine Antwort.
> > > > > > > > Ersatz brauche ich wirklich, wie erreiche ich Andre am besten?
> > > > > > > >
> > > > > > > > Ich habe mir vor einiger Zeit drei C-Control II gekauft, gebrauchte, aber die scheinen auch
> > > > > > > > nicht mehr in Ordnung zu sein, eine kann man nicht in den Hostmodus setzen, die andere
> > > > > > > > zeigt zwar den Begrü�ungstext an, man kann auch sein Programm drauf laden, aber ausführen tut
> > > > > > > > sie es nicht und die dritte zeigt einen Fehler 2 im Display an.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Jetzt habe ich vier solche C-Control hier liegen und keine geht.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Ich habe wohl übel Pech gehabt mit dem Kauf der C-Control.
> > > > > > > >
> > > > > > > > Viele Grü�e Rene
> > > > > > >
> > > > > > > Kurzes update,
> > > > > > > die 3 C-Control II hatten ein völlig überaltertes OS drauf, nach Neuinstallation dieses
> > > > > > > laufen sie zwar, aber irgendwie werden die Relais nicht geschaltet.
> > > > > > > LED 1 leuchtet und K1 Leuchtet, beides richtig, allerdings liegt an der Klemme für das Relais 1
> > > > > > > kein Strom an und das sollte er eigentlich.
> > > > > > >
> > > > > > > Hat jemand eine Idee was da falsch sein könnte?
> > > > > > > Am Programm selbst wurde nichts geändert, das hei�t es sollte so laufen wie auf der alten
> > > > > > > C-Control II auch.
> > > > > > >
> > > > > > > Danke.
> > > > > >
> > > > > > Hallo Rene
> > > > > > an den Klemmen liegt auch keine Spannung an, 20+21 sind ja nur Arbeitskontakte.
> > > > > > Beachte zum Ansprechen der Relais auch den richtigen Befehl. function RELon RELoff gibt
> > > > > > es bei neueren OS Versionen nicht mehr. Benutze dazu stports.xxxxxx
> > > > > >
> > > > > > refo
> > > > >
> > > > >
> > > > > Hallo refo,
> > > > >
> > > > > so habe ich das im Programm stehen, ist nur ein Codeschnipsel zum Verdeutlichen:
> > > > >
> > > > >  if time >= 0600  and time <= 2030
> > > > >      stports.setRel(1,1);
> > > > >      else
> > > > >      stports.setRel(1,0);
> > > > >
> > > > > GruÃ? Rene
> > > >
> > > > Es ist doch so das wenn die LED vom Relais 1 leuchtet das Relais 1 angezogen,
> > > > also der Stromkreis geschlossen ist, das hei�t es müsste dann bei Klemme 20 Strom flie�en,
> > > > bis die Zeit im Programm abgelaufen ist, dann müsste das Relais lösen und es dürfte kein Strom
> > > > mehr flieÃ?en.
> > > > Ergo müsste ich zum Bsp. den L-pol eines Endverbrauchers an Klemme 20 und den N-pol an
> > > > Klemme 21 AnschlieÃ?en.
> > > > Leuchtet die LED für Relais 1 dann flie�en dort 230V.
> > > >
> > > > Ist doch so richtig, oder habe ich da einen Fehler in meiner Denkweise?
> > > >
> > > > Danke GruÃ? Rene
> > >
> > > Ich vermute hier einen Softwareproblem, denn mit einem älteren OS hat es funktioniert.
> > > Ich habe das jetzt mal bei 3 weiteren C-Control getestet, mit immer dem selben "Erfolg",
> > > keine Schaltung der Relais.
> > >
> > > Danke für jede Hilfe.
> >
> > Hallo Rene,
> >
> > schaue mal links unter Tips & Ergänzungen. Bei der Station muss man glaube ich noch nach dem OS Update
> > die Station Treiber nachladen. Bin mir aber selbst nicht mehr ganz sicher, obwohl ich zwei Stationen
> > im Einsatz habe.
> >
> > refo
>
> Nachtrag:
> das mit den Klemmen 20 und 21 für Relais1 sind reine potenzialfreie Kontakte. Also wenn Du
> erwartest, das bei einer Relaisschaltung auf Klemme 21 eine Spannung rauskommt, so musst Du diese
> auch auf Klemme 20 anlegen. Also L1 Dauer auf 20, dann kommt auf 21 der geschaltete raus. N wird extern
> verdrahtet.
>
> refo

Hallo refo,

Dein Nachtrag hat das Problem gelöst, ich habe nicht mehr daran gedacht, das der N extern
läuft.
Vielen Dank für Deine Hilfe.

GruÃ? Rene


    Antwort schreiben


Antworten: