Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: HWCOM Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 21.05.2013 17:33)
Als Antwort auf HWCCM von Mani - 21.05.2013 14:22
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Mani,

> Im Main Thread initialisiere ich die Schnittstelle.
>
> hwcom.init();hwcom.setspeed(5);hwcom.flush();

hwcom.init() ist nicht notwendig. flush() auch nicht, beim Init wird bereits ein flush() gemacht.

> Wenn ich nun z.B. in die nächter Zeile
>
> hwcom.print("Hallo!");hwcom.ret();
>
> schreibe, bleibt die CCII stehen! Bis, ja bis ich den Stecker von von der HWCOM abziehe,
> dann geht weiter, als wär nix gewesen.

Die CC2 arbeitet, wenn das Program läuft, mit Hardwarehandshake.
RTS und CTS müssen zwingend benutzt werden. D.h. im Terminalprogramm
muÃ? auch das HW-Handshake aktiv sein.
Man kann das HW-Handshake übergehen, indem man den Pin µC-CTS auf GND legt,
statt diesen mit dig.CTS zu verbinden.
Allerdings sollte man, solange es die Gegenstelle unterstützt, immer mit HW-Handshake arbeiten.

MfG André H.