Re: Station 2 Ergänzungen Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Thomas Einzel - 12.04.2002 11:46) | |
Als Antwort auf Re: Station 2 Ergänzungen von Beat E. - 11.04.2002 16:21
| |
> - lässt sich die Station öffnen ja 4 Schrauben und 2 Kunststoff Snap-in Nasen > und kann ggf mit einer OP-Amp Schaltung ergänzt werden, Ist recht eng, aber nichts ist unmöglich. Warum dann die Station? > um einen Messbereich von +-5V DC zu erzielen? Spannungsteiler und GND in die Mitte reicht nicht? > - oder können 2 verschiedene Referenzspannungen +5V (4.096V) und -5V (-4.096V) > an 2 Analoginputs angewendet werden? Der ADC hat 10 bit Auflösung, dessen (fest verdrahtete) Referenzspannung geht von 0 (GND) bis 4,096V. Es ist ja nur eine Referenzspannung am ADC vorhanden, umgeschaltet auf die einzelnen Eingänge wird davor... > Digital E/A's > - 24V DC PNP Wenn du 24V ansteuern mu�t, geht das IMO nur über zusätzliche Schaltstufen (kein open Kollektor). 24V Signaleingänge sollten mit 2 Widerständen machbar sein. Die ganzen kleinen Sachen würden sich wahrscheinlich auf dem Applikationsbord der nativen CC2 besser machen (?) Thomas | |