Re: Spartrafo mit mehreren Anzapfungen an Relaiskarte Kategorie: Sonstige Hardware (von Hans - 8.10.2012 20:51)
Als Antwort auf Re: Spartrafo mit mehreren Anzapfungen an Relaiskarte von Rene Forster - 4.10.2012 19:33

> > ich möchte mit einem Mikrocontroller und der PCF/MAX-Rel8(+8) Relaisplatine
> > (http://www.cctools.eu/download/Anleitungen/1008_V1-1.pdf) eine
> > Lüftersteuerung realisieren.
> > Hierzu sollen die einzelnen Anzapfungen des Spartrafos über Relaisstufen
> > geführt werden, sodass die gewünschte Spannung am Ventilator anliegt.
> > (Ich habs mal schematisch gepaintet -> Anhang (http://imageshack.us/photo/my-images/155/relais.gif/))
> >
> > Ich habe im Datenblatt der Relaisplatine folgenden Satz gelesen:
> > "Beim Betrieb mit Netzspannung(230V~) dürfen die Relais einer
> > Relaisplatine nicht zum Schalten unterschiedlicher Phasen verwendet werden."
> >
> > Ich weiÃ? jetzt leider nicht so genau ob ich durch den Trafo
> > unterschiedliche Phasen bekomme und ich somit die Relaiskarte nicht
> > verwenden kann.
> >
> > Wäre schön wenn mich jemand aufklären kann.
> >
> > mfg
>
>
> Hallo Hans,
>
> dein Vorhaben geht in Ordnung. Mit den unterschiedlichen Phasen sind die Phasen im Stromnetz
> L1, L2, L3 gemeint.
>
> Rene

Hi Rene,

ich wollte mich noch kurz für deine Antwort bedanken.

viele Grü�e
Hans