Re: Übertragungsproblem Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 2.08.2012 15:40)
Als Antwort auf Re: Übertragungsproblem von Stefan - 31.07.2012 11:34
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Stefan,

> Also am 2. PC (direkte COM-Schnittstelle, WIN XP) funzt es. Es liegt also entweder
> a) an Windows 7
> b) am USB/RS232 wandler
> c) Hardware
> d) Inkompatibilitäten, die ich nicht bedacht habe
>
>
> ist es trotz allem möglich, mit dem WIN7/64BIT rechner das Programm zu übertragen ?
> Ist die gleiche Software ...

es gibt zwei Probleme, die nicht unbedingt etwas mit Win7 zu tun haben.
Ich habe hier von Win98SE bis Win7 64Bit alles im Einsatz und nutze mittlerweile auch Win7,
um Programme zu laden. Allerdings hat mein Rechner eine 4-fach RS232-PCIe-Karte spendiert
bekommen, damit man nicht den Umweg über USB gehen mu�.


Das erste Problem ist, daÃ? heutige Rechner einfach zu schnell sind.
In der IDE wurde leider Quick&Dirty eine feste Warteschleife miteigentlich fester Zeit
programmiert in der nach dem Löschkommando gewartet wird, bis das Programm geladen wird.
Dummerweise läuft diese Schleife auf schnellen Rechnern etwas schneller als bei älteren.
Da die Wartezeit für die seit längerem eingesetzten Flashbausteine sowieso schon etwas
knapp bemessen ist, fehlen nur wenige 10tel-Sekunden oder teils weniger.
Das Problem ist, da� in der IDE die Rückmeldung, da� das Löschen vollendet ist, nicht
ausgewertet wurde.

Die einzige Alternative ist, das CC2Net.de-DL-Tool zu verwenden.
ich werte hier die Rückmeldung aus, so da� es i.d.R. zu keinen Problemen kommen sollte.
Ab Win7 ist es nur wichtig, daÃ? eine ab Version 2.3Beta verwendet wird.


Das zweite Problem sind die USB-RS232-Adapter. Manche sind leider ungeeignet, da
es hier Hardware mit einem wirklich schlechten Timing gibt. Teils liegt das am Treiber,
teils an der Hardware selbst.
Man kann hier fast nur Testen, bis man einen brauchbaren erwischt.
Man kann auch versuchen statt 57.600Bd mit 19.200Bd zu laden. Aber diese Wahl
hat man nur mit dem CC2Net.de-Download-Tool.
Allerdings gab es bisher keine Probleme mit auf FTDI-Chips basierenden USB-Adaptern.

MfG André H.