Re: Analoge Sensoren?! Kategorie: Sonstige Hardware (von Lorenz - 21.01.2012 8:34) | ||
Als Antwort auf Analoge Sensoren?! von Karl - 20.01.2012 20:29 | ||
| ||
Hallo Karl > Hallöle zusammen:) > zunächst wünsche ich allen hier ein schönes und erfolgreiches Jahr 2012!! > Ich habe über die Weihnachtsferien an meiner Kühlung für mein Aquarium weiter basteln > können, sodass sich mittlerweile ein paar Fragen auftun. > Zunächst habe ich von meinem Vater 2 heizungsfühler bekommen, er meinte sie wären analog; > Ich wüsste gerne ob ich sie an der Control Station ohne weiteres Verwenden kann. Sie besitzen > eine blaue sowie eine braune litze und sehen so aus: > http://www.altera-media.de/ebay/p_bilder/_h2_a.jpg Sieht aus als wäre es PT 1000 hilft nur messen: Widerstandtabelle Mit einen kleinen Aufwand kann man ihn direkt anschliessen. Besser ist es mit einem fertigen Me�adapter. > werde mich ende der woche genau informieren wie er heist, dann dürfte eine analyse leichter > fallen. > Das zweite problem ist, dass ich mit einem Peltier element kühlen möchte. Soweit mir bekannt > ist besitzt die Control Station einen 12V output. Meine frage ist nun, da ich wenn möglich durch > wechseln der Polarität auch gerne gleich damit heizen kann ( im Winter^^), das softwaremä�ig > machen kann(relativ einfach), soll heissen durch ein programm die polarität am output schalten > kann und ob die control station eine dauerbelastung durch das peltier > element grö�er als 45W gewachsen ist... Im Handbuch Seite 127 steht "max. zulässiger Dauerstrom 100mA" : 12 Volt * 0,1 Ampere = 1,2 Watt. > Wär nett mal eure Meinung zu hören! > > Liebe Grü�e > Karl Gruss Lorenz | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Analoge Sensoren?! (von Karl - 23.01.2012 19:13) |