Re: Portdefinierung Kategorie: Programmierung (von wema - 22.12.2011 15:50) | ||
Als Antwort auf Re: Portdefinierung von Rene - 22.12.2011 15:13 | ||
| ||
Hallo Rene, ich kenne Deinen Code ja leider nicht (auÃ?er den zwei Zeilen, die Du dargestellt hast), aber wäre es möglich, dass Du bei der Variablendefinition von "time" einen Fehler gemacht hast? Bei dem von Dir dargestellten Wert von 170000 und 170045 benötigst Du nämlich einen Datentyp FLOAT. Byte ist sowieso zu klein und Integer hat den Wertebereich von −32.768 bis 32.767 ! Ã?berprüfe das einmal! GruÃ? und eine schöne Weihnachtszeit, Heiko > //if time >= 000020 and time <= 000030 or time >= 000110 and time <= 000120 <- Testeinstellung > > if time >= 073000 and time <= 073045 or time >= 170000 and time <= 170045 > > Die Einstellung mit Test dahinter geht, die andere nicht, > woran kann das liegen? > > Ich benötige die Sekundengenaue Steuerung, sonst ersaufen > meine Tiere wenn die Regenanlage loslegt. > > GruÃ? Rene | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Portdefinierung (von Rene - 23.12.2011 14:28) |