Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? Kategorie: Verschiedenes (von André H. - 11.10.2010 8:34) | ||
Als Antwort auf Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? von MaPi - 6.10.2010 18:23 | ||
| ||
Hallo MaPi, > Die SHT75 Sensoren können zwar auf einem I2C-Bus > angeklemmt werden, sind aber nicht adressierbar. HALT! Elektrisch ist der SHT75 dem I²C-Bus ähnlich, aber der Sensor darf niemals am I²C-Bus betrieben werden! Denn die FETs im SHT halten im Gegensatz zu I²C-Bus-Slaves nur einen sehr kleinen Strom aus. Folge kann dann sein, da� man den SHT zerstört. Gerade bei längeren Leitungen. Im besten Fall sorgt man nur für eine höhere Eigenerwärmung. Deshalb mu� der SHT75 (bzw. 71, 15, 11) immer über I/O-Ports mit relativ kurzen bzw. kapazitätsarmen Leitungen angeschlossen werden. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von MaPi - 12.10.2010 20:32) Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von André H. - 13.10.2010 0:30) Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von MaPi - 13.10.2010 21:02) Re: Terrarienanlage steuern, welche C-Control eignet sich am besten? (von Ralf Schröder - 6.01.2011 13:55) |