Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: I2C-CNT2 Kategorie: Programmierung (von Rainer G. - 1.06.2010 19:28)
Als Antwort auf I2C-CNT2 von Rainer G. - 27.05.2010 0:13
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo an alle, die aus Interesse diesen Thread lesen.

Ich habe Stunden nach einem Fehler gesucht, der keiner war:
Um Stromverbrauch erfassen zu können verwende ich Wechselstromzähler vom Typ DDS-1A analog ZA1.
Diese haben eine S0-Anschluss, den man als Open-Collector sehr gut Beispielsweise an die
Counter-Eingänge des Reglerboards anschliessen kann.
Allerdings ist folgendes zu beachten, da keine Beschreibung den Zählern beiliegt:
Anschluss 20 des ZA1 -> Counterport (z.B. P1H.0)
Anschluss 21 des ZA1 -> GND

Andersherum angeschlossen sucht man Stunden nach Fehlern wie Kabelbruch, Induktion (1,3 Volt
auf dem Counterport anstatt 5 Volt) usw.

Vielleicht hilft das dem einen oder anderen.

Grü�e
Rainer