Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers Kategorie: Programmierung (von Hannes - 27.02.2010 0:29)
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
Gibt es eine möglichkeit,falls ein Temp Sensor nicht berrechent wird,zb
wegen Kabelbruch oder ähnlichem das Program trotzdem weiterzuführen??
Ich habe zurzeit das problem falls mal ein Fühler nicht berrechnet wird
die Station 2 stehen bleibt. Eventuell geht es auch falls ein Fühler nicht berrechnet wird das
REL 2 der Staion anzusprechen,zwecks Fehlermeldung.
Anbei das Fühler berrechnungsprogram.

thread Sensoren

 {


int n,ad,d;
float U,R,T1;
loop
{
//........................Sensor Kessel.......................

U=0.004*ports.adc(0);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST1=T1;

//.....................Sensor Heizkreis.......................

U=0.004*ports.adc(1);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST2=T1;


//....................Sensor Boiler.................................

U=0.004*ports.adc(2);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST3=T1;


//....................Sensor Pufferoben..................................

U=0.004*ports.adc(3);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST4=T1;


//.....................Sensor Kollektor..................................

U=0.004*ports.adc(4);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST5=T1;

//....................Sensor Wärmetauscher..................................

U=0.004*ports.adc(5);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST6=T1;


//....................Sensor Pufferunten differenz steuerung..................
U=0.004*ports.adc(6);
R=(8000/U-1600)/10000;
T1=1000/(math.ln(R)/3.988+1000/298)-273;
global.IST7=T1;


}}


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 27.02.2010 11:28)
    Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 27.02.2010 13:31)
        Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 27.02.2010 14:14)
            Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 5.03.2010 9:45)
                Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 5.03.2010 14:31)
                    Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 7.03.2010 12:15)
                       Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 7.03.2010 18:52)
                          Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 7.03.2010 19:48)
                             Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 8.03.2010 17:45)
                                Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 8.03.2010 21:15)
                                   Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von reneforster - 9.03.2010 14:59)
                                     Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 9.03.2010 16:51)
                          Re: Fehlermeldung bei Nichtberrechen eines Temp Fühlers (von Hannes - 7.03.2010 19:37)