Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Frage zum Update Conrad C Control Etwicklung Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von reneforster - 26.02.2010 14:56)
Als Antwort auf Re: Frage zum Update Conrad C Control Etwicklung von Hannes - 25.02.2010 22:24
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Hannes,


> Das heist also ich müsset den Text folgenterma�en umschreiben,und das bei allen Text ausgaben.
>
> s="";lcdext.zahl4(s,global.IST1);a="Kessel:";s=a+s;
> > lcdext.clear();sleep 5;lcdext.print("Temperatur im");
> > lcdext.line2();lcdext.print(s);


Beispiel:
TextZeile1 und TextZeile2 ist eine Vari als String, IST1 und IST2 sind Integer


TextZeile1="";
TextZeile1=str.putint(TextZeile1,global.IST1);

TextZeile2="";
TextZeile2=str.putint(TextZeile2,global.IST2);

lcdext.clear();lcdext.print(TextZeile1);
lcdext.line(2);lcdext.print(TextZeile2);


> Hier noch eine beispiel meiner staion_io. Wie muss das ganze aussehen???
> Müsste dann statt statio_io   stports stehen???
Das Modul station_io gibt es nicht mehr.

Beispiel: LED mit "neuen Modul" ansprechen, umschalten, einschalten, ausschalten
stports.togLED(1);
stports.setLED(1,1);
stports.setLED(1,0);


Drücke mal in der IDE F1, da kommt die Hilfe. Hier kannst Du Dir mal die "neuen Module" und
deren Funktionen anschauen.


Rene


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Frage zum Update Conrad C Control Etwicklung (von Hannes - 27.02.2010 0:21)
    Re: Frage zum Update Conrad C Control Etwicklung (von reneforster - 27.02.2010 10:03)