Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: HWCOM Funktioniert nach zwei, drei Tagen nicht mehr! Kategorie: Programmierung (von reneforster - 5.09.2009 20:25)
Als Antwort auf Re: HWCOM Funktioniert nach zwei, drei Tagen nicht mehr! von Markus - 3.09.2009 10:49
Ich nutze:
C-Control II Unit, C-Control II Station, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Markus,

falls Du noch Zeit und Lust zur Fehlersuche hast, probiere mal noch folgendes:

1. beidseitige Reduzierung / Erhöhung der Baudrate
2. Füge mal zwischen dem Senden und Warten auf Ready ein paar ms Pause ein. (Test mal mit 50)

Ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein.



Rene


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: HWCOM Funktioniert nach zwei, drei Tagen nicht mehr! (von KoenigDickBauch - 24.11.2009 12:04)