Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 Kategorie: I²C-Bus (von Jörg Hansen - 6.06.2009 21:12) | ||
Als Antwort auf Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 von Dirk - 5.06.2009 7:30 | ||
| ||
Hallo Dirk, lt. Datenblatt des DS18B20 steht die Information nach tconv nach folgenden Zeiten (abhängig von der Auflösung) zur Verfügung: Table 2. Thermometer Resolution Configuration R1 R0 RESOLUTION(BITS) MAX CONVERSION TIME 0 0 9 93.75ms (tCONV/8) 0 1 10 187.5ms (tCONV/4) 1 0 11 375ms (tCONV/2) 1 1 12 750ms (tCONV) Dabei habe ich keinen Unterschied zwischen parasitärer und externer Stromversorgung gefunden. Der 100 Ohm Widerstand sollte sich zwischen IO-Port (direkt am DS2482)-800 und der 1 Wire Line befinden. (laut Datenblatt von 2004) Habe mir nochmal ein aktuelles Datenblatt ( von 2008) geladen, da taucht der "Line Terminaton Resistor" leider nicht mehr auf. Warum auch immer. Gru� Jörg | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 (von Dirk - 11.06.2009 14:50) Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 (von Dirk - 11.06.2009 19:01) Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 (von Jörg Hansen - 12.06.2009 19:51) Re: Probleme beim DS2482-800 <-> DS18B20 (von Dirk - 15.06.2009 16:21) |