Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PLM Port Kategorie: Programmierung (von nitram - 14.05.2009 9:56)
Als Antwort auf Re: PLM Port von Vehne - 13.05.2009 17:23
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
> Hallo,
> vielen Dank für die Antworten soweit.
> Wir haben nun angedacht die Lüfter über eine variable Analogspannung mit den entsprechenden Drehzahlen laufen zu lassen.
> Um dies zu verwirklichen wollen wir ein entsprechendes PLM-Signal an der Station so ausgeben, das der
> durch ein R-C-Glied geglättete Mittelwert der anzusteuernden Spannung entspricht (mittlere Spanunng muss natürlich
> noch über ein entsprechenden Spannungswandler auf den gewünschten wert hochtransformiert werden).
> Die Berechnung is soweit klar, nun liegt das Problem nur noch darin, dass wir nicht wissen welchen Spannungswert der Highpegel
> des PLM-Signals hat. Dies steht leider auch nicht in der Anleitung der Station und im Netz hab ich bisher auch nichts gefunden =(
> WeiÃ? das zufaellig jemand ? ;-)
>

Deine digitalen Ports kennen nur zwei Zustände : logisch 0 => 0V und logisch1 => 5V(naja, fast)...


nitraM


    Antwort schreiben


Antworten: