Re: Makro mit eDIP-Lader in eDIPTFT43-ATP laden ? Kategorie: Sonstige Hardware (von Markus - 4.05.2009 20:06)
Als Antwort auf Re: Makro mit eDIP-Lader in eDIPTFT43-ATP laden ? von André H. - 3.05.2009 10:38
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
Ja, das ist die Lösung. Jetzt funktionierts.
Bilder (*.bmp) lassen sich nun auch über EA Kit Editor und   edip_makroload1.c2   in das
eDIPTFT43-ATP laden und einfach von der CC2 aus aufrufen.

Vielen Dank.
Sehr empfehlenswert ist diese CC2 - eDIPTFT43-ATP Kombination !

Markus


> Hallo Markus,
>
> > - Auch   das I2C Download    edip_makroload1.c2     läuft in der CCII-Station und wird am eDIPTFT43-ATP
> > angezeigt (im Diplay erscheint. u.a.... waiting for Data........)
> >
> > - ABER:  
> > - Sendmakro (CCeNet.de - eDIP-Lader) einstellt auf COM1 (über die die CC2 verbunden ist)  
> > zeigt beim Ladeversuch von einer *.df oder *.eep Datei den Fehler "KEINE ANTWORT"  ?
> > (keine anderen Programme sind offen und könnten die COM1 blockieren)
>
> Da Du die Station verwendest, könnte es daran liegen, da� der eDIP-Lader
> ein HW-Handshake erwartet. Bei der (original) Station sind die Handshakeleitungen
> aber nicht herausgeführt, und intern entsprechend terminiert.
>
> Als schnelle Abhilfe mache folgendes:
> öffne den Sub-D-Stecker des Schnittstellenkabels.
> Löte eine Brücke zwischen den Pins 7 und 8 ein.
> Dies ergibt ein Loopback der Handshakeleitungen.
>
> MfG André H.
>