Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: SHT15 Leitungslängen Kategorie: Sensoren (von Ralf Schroeder - 27.03.2009 22:24)
Als Antwort auf Re: SHT15 Leitungslängen von Markus - 27.03.2009 9:36
Ich nutze:
C-Control II Unit, eigenes Board, OSOPT V3.1
> > Hallo,
> > ich möchte den Temp- Feuchtesensor SHT15 an mein RB anschlie�en (DTA mit 10k PullUp an VCC).
> > Mit ca 30cm Leitungslänge funktioniert das auch (auch ohne 10K PullUp), bei 3m (mit CAT-Kabel) nicht.
> > Was muÃ? ich machen, damit der Sensor auch mit langen Leitungen angeschlossen
> > werden kann? Hat jemand Erfahrung damit?
> >
>
> Hallo,
>
> mich würde die mögliche Leitungslänge bei SHT Sensoren auch sehr interessieren.
> Bei mir müssten es ca. 20m sein.
> Als Leitung steht ein grünes geschirmtes Kabel  J-Y(St)Y (2x2x0,8) zur Verfügung
> (bekannt als EIB-Bus Leitung).
> Pull-Up Widerstand (10K) gegen Vdd und Kondensator gegen GND ist auch vorhanden.
>
> Danke für Hinweise !
>
> Markus

Hallo ihr beiden,

wie wollt Ihr den SHT15 an das RB anschliessen? Die SHTx Serie spricht zwar ein serielles Protokoll,
aber kein I2C. Wenn via I2C, mit PCF8574(P), kann ich einen Schaltplan liefern, dazu gibt es im Forum,
unter Module & Funtionen eine sht.zip.
Mit ca. 20m Kabellänge Cat5-Kabel habe 3 x SHT75 verkabelt, läuft seit einem Jahr problemlos.
mfg Ralf


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: SHT15 Leitungslängen (von Markus - 30.03.2009 16:27)
    Re: SHT15 Leitungslängen (von Ralf Schroeder - 31.03.2009 8:11)