Re: I2C Capture funktioniert sicher? Kategorie: I²C-Bus (von wema - 18.01.2009 15:28)
Als Antwort auf Re: I2C Capture funktioniert sicher? von Detlef - 18.12.2008 23:16
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
> Hallo Jörg,
>
> ja, daran habe ich schon gedacht.
> Da das System aber "geordnet" spinnt,
>  (bspw. fahren plötzlich alle Jalousien eines Raumes wie von Geisterhand herunter) wird es wohl
> nicht am Bus generell liegen.
> Vielmehr erkennt ein Thread wohl "Eingangssignale", die es gar nicht gibt.
> Guck ich mir diesen Thread aber separat an, oder begrenze das Zusammenspiel auf zwei
> weitere Threads, funktionierts auch monatelang ohne Probleme. Erst, wenn ich weitere Threads
> hinzufüge, fängt der "Eingangssignallesethread" an "Geistersignale" zu lesen. Supersporadisch,
> aber inakzeptabel!
>
> Viele GrĂĽĂ?e aus Leer (Ostfriesland)
>
> Detlef


Hallo Detlef,

ähnliche Probleme hatte bzw. habe ich auch. Bei mir ist es so, das sporadisch ein komplettes
max7311-Modul die Rollläden im DG runterlaufen lä�t. Manchmal, wenn irgendwo ein Taster
gedrĂĽckt wurde, manchmal aber auch so, ohne das ein manueller Eingriff erfolgte. NatĂĽrlich habe ich
zuerst an einen Fehler im I2C-Bus gedacht und habe meine norm ale Busverbindung auf einen
Transciver-Bus umgerĂĽstet, aber die Fehler blieben. Dann hatte ich gedacht, der I2C-Bus bekommt
ein falsches Signal bzw. erkennt einen Taster falsch (ich habe nämlich im DG und auch im EG
jeweils einen Taster im Flur, der auf Tastendruck sämtliche Rollläden auf einmal steuern kann.
Aber auch diesen Fehler konnte ich ausschlie�en, da bei meiner Steuerung die Rollläden einer
Etage nicht auf einmal angesteuert werden, sondern zur Entlastung (habe ich mir zumindest so
gedacht) mit einer Verzögerung von einem Rollladen zum nächsten von 200msec! Und der Fehler
aber alle Rollläden auf einmal herunterfahren lä�t, und auch nur herunter, nie herauf (das liegt aber
wahrscheinlich an den Anschlüssen der Rollläden an den Relais). Die Fehler konnte ich bis heute
nicht beheben. Ich muĂ? wohl noch Weilchen mit dem mitleidigen Blicken meiner Familie leben, wenn
wieder einmal die DG-Rollläden einfach so herunterfahren.

Als eine Fehlerbehebung werde ich wohl in nächster Zeit einmaldie 5V-Steuerspannung von dem
DG-Max7311-Modul an einen getrennten Ausgang legen und immer erst beim Ansteuern des Moduls
einschalten. Dadurch werde ich zwar nicht die Ursache (Fehlimpulse ??), aber bestimmt die Folgen
beheben.