Re: PCF/MAX-Rel8 Relaisplatine Rev. 1.1 (1008) - Relais ziehen nach anlegen der Spannung an Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 14.09.2008 10:07)
Als Antwort auf Re: PCF/MAX-Rel8 Relaisplatine Rev. 1.1 (1008) - Relais ziehen nach anlegen der Spannung an von Mexx - 13.09.2008 18:07
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Mexx,

> Habe festgestellt das ich anscheinend nicht Rev. 1.1 habe sondern den Vorgänger (Schaltplan,
> Layout stimmt nicht überein). habe jedoch nur Beschreibung von Rev 1.1.
>
> War beim Vorgänger das Verhalten so wie beschrieben und mit Rev 1.1 nun nicht mehr ?

Bei beiden Revisionen der PCF/MAX-Rel8(+8) unterscheiden sich nur darin,
da� Rev. 1.1 Optional mit einem Spannungsregler bestückt werden kann.
Die PCF8574-Version der PCF/MAX-Rel8(+8) gibt es nur in der invertierenden schaltweise.
Als Inverter wird hier ein 74HCT540 verwendet.
Ein defekt des 74HCT540, so da� dieser nichtmehr invertiert schaltet, wäre sehr ungewöhnlich.

Kann es aber sein, da� Du garkeine PCF/MAX-Rel8(+8) hast, sondern den Vorgänger
"SR/PCF-Rel8"? (Wurde vor über drei Jahren von der PCF/MAX-Rel8(+8) abgelöst.)
Denn hier gab es eine nichtinvertierende Ausführung mit zwei C-MOS 4050 statt C-MOS 4049.
Die sah so aus:


MfG André H.