Re: Xport und Downloadtool Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 20.07.2008 15:35)
Als Antwort auf Xport und Downloadtool von Ralf Metzner - 16.06.2008 1:51
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.1
Hallo Ralf,

> habe heute mit dem Downloadtool 2.3 das �betragen von Programmen über den Xport probiert. Wenn
> ich den Host-Modus mit quit 256 aufrufe erkennt das Downloadtool die c-control und den aktivierten
> Host-Modus, löschen der Segmente 4-7 schein auch noch zu klappen, zumindest wird das angezeigt,
> aber bei der eigentlichen Ã?bertragung kommt dann folgende Fehlermeldung 10 mal nacheinander:
>
> TimeOut-Error
> VM-Code
> Sent: 1026 Rec:0
> OK?
>
> Hab mal den Inactivity Timeout (im Xport) auf 15 sec gesetzt, dann kommen zwischendurch noch
> Fehlermeldungen mit:

Das klingt nach der falschen OS-Version.
In der ZIP zur Beta-Version des DL-Tools V2.3 sollte ich Dir das OSOPT V3.1b2
mitgesendet haben.
Lade bitte dieses in die CC2. Es enthält ein weiteres �bertragungsprotokoll,
welches hier benötigt wird.
Wenn es das nicht ist, stelle bitte sicher, daÃ? vor dem quit 256; auch
der Empfangspuffer genügend gro� definiert ist. Momentan sollten
mindestens 1056 Byte definiert werden.
Ansonsten können die derzeit 1026Byte gro�en Datenpakete nicht empfangen werden.

MfG André H.