Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: getcount zählt zuviel.. Kategorie: Sensoren (von Ralf Metzner - 24.06.2008 17:11)
Als Antwort auf Re: getcount zählt zuviel.. von nitraM - 23.06.2008 8:31
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Nitram,
ich denke die NE555-Monoflop-Lösung ist für mich die richtige. Retriggern brauche ich nicht und die
Beschaltung ist sehr einfach.

hier ganz gut beschrieben, mit Berechnungsmöglichkeit
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm

Die Meinungen, ob bei Microcontrolern Hard- oder Softwaremä�ig entprellt werden soll/muss gehen
wohl ziemlich auseinander.

GruÃ?
Ralf


> Hallo Ralf,
> es gibt viele Möglichkeiten...
>
> R-C Kombination:
> Pauschale Werte kann ich dir nicht nennen, da dieses stark von der min. Impulsdauer und der max.
> Verzögerungsdauer abhängen. Es macht einen gro�en Unterschied, ob du ein Impuls messen willst,
> der 10µs lang ist, oder einen mit 500ms...
> Je grö�er die Kombination aus R und C ist, je länger muss der Impuls sein, um sicher erkannt zu
> werden. Erfahrungswerte bei mir 10k@100nF
>
> Mein persönlicher Favorit, allerdings häufig ein wenig oversize: 4098 ( 2 x retriggerbares Monoflop)
> Das 4098 kostet gerade mal 15Cent und ist für mich der optimale "Signalformer".
> Ã?ber die RC Kombination kannst du die Zeitkonstante bestimmen.
> Ein prellendes Eingangssignal erzeugt ein sauberes Ausgangssignal...
> Du kannst auch einen NE555 nehmen, such einfach mal nach "retriggerbares monoflop"...
>
>
> nitraM      
>
> > Hallo Nitram,
> > welche Methode fürs Entprellen würdest Du empfehlen?
> >
> > RC-Kombination, welche Wertre nimmt man da?
> > RS-Flip-Flop, hab allerdings keine Wechselkontakte, geht das dann, wie?
> > Gibts noch andere Möglichkeiten?
> >
> > Das Ventil hat für die Endstellungen je einen Endschalter als Schliesser, da könnte ich doch ein
> > RS-FlipFlop nehmen, würde auch einen Eingang sparen (hab genau noch einen frei, mu� sonst auf
> > ad-Port ausweichen).
> >
> >
> > > wenn du die Zählerports frei hast, nutze sie...
> > hatte ich extra deshalb hierfür vorgesehen.
> >
> > Ralf
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: getcount zählt zuviel.. (von nitram - 24.06.2008 22:05)