Re: pcf8574 Kategorie: I²C-Bus (von Ralf Metzner - 14.03.2008 10:39)
Als Antwort auf Re: pcf8574 von Ralf Metzner - 13.03.2008 8:11
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hallo,
ich habe gestern ein bisschen probiert und habe jetzt folgendes:

-  2 x 330 Ohm Widerstände in SCL und SDA.
-  2 x 2,2k als Pullup
-  mit Y2-Kondensator Schirm an GND.

hat aber alles nix gebracht, Störungen sind immer noch da.

Jetzt habe ich den Frequenzumrichter aus dem Schaltschrank ausgebaut und ein Stück entfernt
installiert, jetzt sind alle Störungen weg.

Allerdings hatte ich den Frequenzumrichter schonmal abgeklemmt, die Störungen waren dann immer
noch da, erst jetzt mit den oben genannten Ma�nahmen läuft die Sache dann Störungsfrei.

Der Frequenzumrichter läuft auf der höchsten Taktfrequenz um das Pumpengeräusch klein zu halten,
dadurch sind die ausgestrahlten Störungen sehr gro�, deshalb sind auch in entsprechender Ent-
fernung noch ausreichend Ma�nahmen zur Entstörung zu notwendig.

Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die meiÃ?ten I2C-Busse nur deshalb so gut laufen weil die
Umgebung relativ störungsfrei ist und nicht weil sie richtig aufgebaut sind. Zum Beispiel die Module
von Conrad, mit sternförmigem Verteiler, fehlender IRQ-Leitung, fehlende Pullup-Widerstände usw.
In "ruhiger" Umgebung funktioniert das alles bestimmt prächtig.

Mein Problem ist somit gelöst, ich frage mich ob es überhaupt möglich ist,  den Bus mit einem FU in
direkter Nähe störungsfrei hinzubekommen.

Vielen Dank noch ans Forum und vorallem an nitraM, der mich hier sehr nett und sehr intensiv
unterstüzt hat.

Bis bald

GruÃ?
Ralf

> Hallo,
> was nitraM meint sind meine Kabel die vom Tastaturmodul zu den Tastern gehen, die sind je etwa
> 40 cm lang. Auch die von den Schaltern zum pcf-Portexpander. Die Störungen liegen meiner Meinung
> nach auf dem Bus, da auch die Thermometer impulsmä�ig falsche Werte anzeigen.
>
> Hatte gestern wenig Zeit, deshalb habe ich nur den Y2-Kondensator reingemacht, aber ohne
> nennenswerten Erfolg.
> Ich denke ich komme heute dazu die verschiedenen Möglichkeiten mal zu probieren.
>
> GruÃ?
> Ralf
>
>
>
> > > Hallo MiGi,
> > > ich habe schon geschirmte Leitungen, allerdings ist der Schirm nirgends angeschlossen. Ich habe
> > > wie schon erwänt einen Frequenzumrichter im Schaltschrank, der ordentlich Störungen verursacht.
> > >
> > > Ich mache heute nachmittag die verschiedenen Versuche und berichte dann....
> > >
> > >
> > > GruÃ?
> > > Ralf
> > >
> > >
> > >
> >
> > Hallo Ralf,
> >
> > jaaa, der Schirm sollte schon angeschlossen werden.
> > Wie, darüber kann man offensichtlich auch noch diskutieren.
> > Ich jedenfalls lege ihn auf GND (Masse).
> > Wenn GND deiner Steuerung auch am Schutzleiter angeschlossen ist, nennt man das
> > "Funktionskleinspannung".
> >
> > Aber ich habe gelesen, dass deine Busausdehnung doch nicht so klein sein soll...!?
> >
> > GruÃ?
> > MiGi
> >