Re: KTY Sensorausgang prüfen Kategorie: Programmierung (von Tinber - 11.02.2008 22:58) | |
Als Antwort auf KTY Sensorausgang prüfen von sultan - 9.02.2008 19:03
| |
> Hallo Leute, > Wie kann ich auf meinem ReglerBord die Sensorausgänge prüfen? > Verwende KTY Sensoren mit dem Zugehörigen Adapter voll bestückt "16 Stk". > Habe rbkalib versucht. > Kann an den Potis drehen was ich will, keine Reaktion. > Habe auch am Sensoranschluss alle möglichen Widerstandswerte versucht, kein unterschied. > Welche Spannung sollte zwischen Sensor und Sensorgrund am RB anliegen? > Eine AD Abfrage ergibt immer nur "0"?! > > danke für die Hilfe!! Hallo Sultan Ich hab an meinen Board versucht zu Messen, an den Fühlerklemmen ist nur eine gepulste Spannung vorhanden die kannst du mit einen Multimeter allerdings nicht auswerten, au�erdem verwende ich PT 1000 Adapter . Als Alternative könntest du falls ein Oszi zur Verfügung steht die AD Ports der Unit Messen, da 16 Fühler bestückt sind mü�ten eigentlich an den 4 AD Eingängen je 4 unterschiedliche Spannungswerte angezeigt werden. Wie siehts Softwareseitig aus ist das Modul RBPorts eingebunden und rbports.init(1); Ausgeführt? Gru� Tinber | |