Re: Solar-Pumpen Regelung ( Grundfos Alpha 2) Kategorie: Sonstige Hardware (von Migi, http://cc2-Haussteuerung.de - 19.10.2007 19:51) | ||
Als Antwort auf Solar-Pumpen Regelung ( Grundfos Alpha 2) von Markus P. - 18.10.2007 13:30 | ||
| ||
Hallo Markus, ein Mischerantrieb hat 2 häufig 2 Spaltpolmotore. Einen für Links- und einen für Rechtslauf. Bei mir funktioniert das folgenderma�en: - Geregelt wird die Vorlauftemperatur. Mit einem Fühler wird diese gemessen. - Ist die Temperatur zu niedrig, wird "Motor Auf" für 5 Sekunden angesteuert. - Danach wird mindestens 20 Sekunden gewartet, und danach wieder die Temperatur gemessen. - Ist die Temperatur grö�er oder gleich dem Sollwert, ist der Stellvorgang zu ende. Andernfalls wird wieder "Motor Auf" angesteuert. - Genau so funktioniert es auch wenn die Temperatur zu hoch ist. Wichtig ist, dass du Temperaturtoleranzen zulässt (z.B. +/- 2°). Ist die Isttemperatur innerhalb der zulässigen Grenzen, passiert nichts. Ohne Toleranz würde das System häufig takten, was nicht erwünscht ist. Eine herkömmliche Heizungspumpe kannst du mit einer Phasenanschnittsteuerung steuern. Ich habe ein Dimmer für die CC2 entwickelt, der auch für die Pumpensteuerung verwendet werden kann. Auf http://www.cc2-haussteuerung.de kannst du ihn finden. Viel Spa� bei der Realisierung wünscht MiGi > Hallo > > Ich möchte eine Heizung automatisieren: Solaranlage, Fu�bodenheizung, Heizkörper > und die Verteilung zwischen Pufferspeicher und Boiler. > > Hier geht es mir um die Regelung von Solarpumpe und Mischermotoren. > > Solarpumpe: > > Die neue ALPHA 2 von GRUNDFOS ist mit einer Elektronischen Regelung ausgestattet. > Sie ist laut Datenblatt über eine 0-10 V Spannung Regelbar. > Also PWM mit nötiger "Netzteil Schaltung" an der CC2 > Ist so eine Pumpe auf diese art gut Regulierbar ? > > IWP regelung einer "normalen" Pumpe (ohne integrierte Elektronik) hat mich in der Theorie > noch nicht überzeugt. > > > Hat jemand erfahrungen mit der Regelung von "Elektronischen" Punpen?? > Oder gibt es eine "bessere Lösung" z.B.: eine Normale Pumpe und IWP ? > Eure Meinung interessiert mich. > > > Mischermotoren: > > Damit habe ich mich noch nicht befasst. > Ich denke dass diese auch in der Stellgeschwindigkeit geregelt werden sollten. Um ein "�berschwingen" > zu vermeiden. > > Oder wie werden Mischer gut geregelt ? > Verwendung von DC Mischer Motoren ?? > > Danke > > Markus P. Meine Seite: http://cc2-Haussteuerung.de | ||
Antwort schreiben Antworten: |