Re: hwcom bei CC2 auf starterboard Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 14.09.2007 11:03)
Als Antwort auf Re: hwcom bei CC2 auf starterboard von SebastianF - 2.09.2007 16:48
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Sebastian,

> > Beachte aber, daÃ? auch die Handshakeleitungen bei der unit angeschlossen
> > werden sollten. (RTS/CTS)
>
> Diese habe ich ja an der Station nicht, daher habe ich sie hier jetzt auch nicht belegt.

Ã?hh, und das ist jetzt ein Grund? ;-)
Bei der Station liegt µC CTS fest auf GND. Es wird so immer eine "freie Leitung" vorgekaukelt.
Bei der Unit auf einem Appl.Board/StarterBoard/ReglerBoard etc. müssen
die Handshakeleitungen immer angeschlossen werden. Zur Not terminiert man diese.
Aber ein Offenlassen führt i.d.R. zu "Sendeproblemen".

> > Auch solltest Du die 5V-Spannung der Unit messen.
> > Sind es keine 5V, also weit darunter, stimmt irgendetwas mit der Unit nicht.
> > (Ports geschossen etc.)
>
> weder an dem Sockel für den Schaltregler, noch am I2C-Bus liegen 5V an.
> Scheint wohl kaputt zu sein :(

Hast Du versucht den Boot-Mode einzuleiten ?
Wahrscheinlich ist einfach kein OS drauf.

Erst wenn das nicht geht, und sich auch kein Boot-Modus mit
- Boot drücken und halten
- Versorgung anlegen
- 5 Sekunden warten
- Boot loslassen
- jetzt OS laden
nicht funktioniert, kann man davon ausgehen, daÃ? etwas nicht stimmt, sofern
das Schnittstellenkabel richtig angeschlossen ist.