Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Jörg,

> danke für Deine schnelle Antwort. Mit Ready-Signal meinte ich die Abfrage i2ccom.ready. Sobald ich
> am Modul das Verbindungskabel zum PC anstecke, gibt mir diese Abfrage sofort true zurück. Das ist bei
> der Wetterstation nicht so. DTRenable hatte ich auch schon ausprobiert. Unterlagen über die Kommunikation
> gibt es leider nicht.
> Ich weiÃ? noch nicht genau woran es nun liegt. Ich habe mal die serielle Verbindung zwischen PC und
> Wetterstation mit portmon angesehen. Die Wetterstation reagiert rein passiv. Erst wenn der PC die
> Kommunikation eröffnet, antwortet die Station. Was ich nur nicht verstehe, nach dem Startkommando
> (in dem Fall hex06) steht im Trace ein Schnittstellenkommando RXCLEAR und TXCLEAR. Ob ich an dieser
> Stelle eine Flusssteuerung nachbilden soll oder auch hardwareseitig am Modul etwas einstellen kann oder ...
> weiÃ? ich nicht.

Ich denke, daÃ? Deine Wetterstation kein HW-Handshake bietet.
Somit muÃ?t Du dieses bei, initialisieren des I2C-COM deaktivieren. (Autoflow=False)
Alternativ kannst Du auch die Handshakeleitungen (Sub-D: Pin 7 & 8) bei der Wetterstation brücken.

Es kann übrigens sein, da� Deine Wetterstation Softwarehandshake (Xon/Xoff) betreibet.
Dieses mü�test Du ggf. nachbilden.

MfG André H.