Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: edip 240 Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Hans - 4.08.2007 17:28)
Als Antwort auf Re: edip 240 von André H. - 3.08.2007 8:02

> Hallo Hans,
>
> > > habe ein grö�eres Problem mit dem edip240. Seit ich die edip240.hex aufgespielt habe,
> > > gibt das Touchpanel nur noch Nullen (000...) als Antwort zurück. Das Testprogramm edip_test
> > > bringt den gleichen Fehler. Wer kann helfen??
> > >
> > > Grü�e von der Bergstrasse
> > >
> >
> > Damit keine Missverständnisse entstehen, in das edip kann ich schreiben, Taster und Schalter
> > definieren, Fonts ändern usw. Nur LESEN bzw. Zustand abfragen kann ich nicht vom edip.
> >  Es liefert immer nur einen leeren String!!!
>  
> Bitte beachte die Abhängigkeiten der Module.
> edip.c2 nutzt neben edip240.hex auch die Module mem.c2 und strx.c2, welche
> wiederum sys0002.hex erfordern.
> Stelle also bitte sicher, daÃ? edip240.hex und sys0002.hex geladen sind.
>
> Was meinst Du eigentlich mit "Seit Du edip240.hex aufgespielt hast..."?
> Ohne diesem ASM-Treiber sollte garnichts gehen, da dieser der Kern des Moduls edip.c2 ist.
>
> MfG André H.
>

Hallo André,

Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ja der Fehler lag bei mir.
Habe mir das neue CC2_SP2.14 heruntergeladen. Beim Aufspielen von edip240.hex
in die CC2 habe ich das Häkchen gesetzt bei "Segment 3 vorher löschen", dadurch wurde die alte
Version von sys002.hex natürlich gelöscht. Fehler gefunden und sys002.hex neu aufgespielt.
Jetzt läuft alles zur Zufriedenheit.

Grü�e von der Bergstrasse.

Hans


    Antwort schreiben


Antworten: