Re: "Knick" in Meßkurve von lm35 Kategorie: Sensoren (von André H. - 18.05.2007 10:06)
Als Antwort auf "Knick" in Meßkurve von lm35 von Jan - 18.05.2007 7:17
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Jan,

> Ich möchte mit einem Temperatursensor "lm35" bei erweiterter Raumtemperatur (10-40°C) messen.
> Das Ding hab ich jetzt an den AD-Wandler 0 gelötet und im Bereich "hoher" Temperaturen (30-45°C)
> bekomme ich eine Grade Temp(x)=-10.0613 + 0.552212 x. Im wesentlich interessanteren Bereich um
> Raumtemperatur knickt die Grade aber plötzlich ab und ich bekomme Temp(x)=70.88 - 0.695 x raus.
> Messtechnisch zu gebrauchen ist das natürlich überhaupt nicht. Wenn ich mit Eis kühle,
> geht der Wert dann wieder weiter runter. Diese Werte habe ich aber noch nicht aufgenommen.
> Das bereits beschriebene Problem, dass die Werte springen, habe ich dafür nicht feststellen können.
> Daher ist der Sensor direkt mit +5V, Erde und dem AD verbunden.

Den Sensor solltest Du nicht mit Erde, sondern mit GND verbinden.
Was diesen "Knick" verursacht, kann ich Dir nicht sagen.
SchlieÃ?e aber einfach mal ein Multimeter an den Sensor an.
Es kann aber durchaus sein, daÃ? der Sensor selbst einen Defekt hat.
Da Du den Sensor mit Eis kühlst: Pa� auf, da� der Sensor nicht Na� ist, sodern
Du ihn nicht wasserdicht eingepackt hast. Das kann nämlich auch zu falschen Werte führen.

> Auf den übrigen ADs liegt der Wert übrigens unbeschaltet bei ungefähr 300! Eigentlich sollte das
> bei 0 sein, oder?
> Hat jemand eine Idee, woran die Merkwürdigkeiten liegen könnten?

Werte um die 300 bis 400 sind bei offenen AD-Port völlig normal.
Das ist bei jedem AD-Wandler, der mit einem kapazitiven Umladeverfahren arbeitet, ähnlich.
(Sample & Hold)
Warum sollte das auch anders sein?
Ein AD-Port stellt keine Last da und kann daher unbeschaltet kein 0-Potential haben.
Wenn Dich das stört, dann lege die unbenutzen AD-Ports einfach auf Masse.
Mehr dazu siehe auch im Buch MSR mit CC2 Kapitel 4.1 ab Seite 74.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!