Re: Grundsätzliches :-) Kategorie: Verschiedenes (von m8_nix - 30.04.2007 17:14) | ||
Als Antwort auf Re: Grundsätzliches :-) von André H. - 30.04.2007 11:23 | ||
| ||
Hallo André, vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe. :-) Ich benutze bei meinem kleinen 0-20mA Kalibrator-Projekt absichtlich Foat-Variaben, da ich hier die Anfangs und Endwerte frei skalieren möchte. z.B.: 0mA = -34,6kW ; 20mA=34,6kW; oder 4mA = 200V; 20mA=0,004V; Da finde ich es einfacher mit Float-Variablen zu arbeiten, da sich sonst Nachkommastellen verabschieden. 36.4 / 20 = 1,82 (float) | 36 / 20 = 1 (long) Um hier auf ein genaueres Ergebins zu kommen wäre eine Multiplikations/Divisionsroutine von nöten die Skalierungen automatisch auf ein vernünftiges Ma� bringt. 3640 / 20 = 182 (long) Dies erscheint mir dann doch recht umständlich. Es ist vielleicht sinnvoll mit Long-Variablen zu rechnen wenn der zu erwartenden Wertebereich bekannt ist. z.B. 0...100,2°C Chris | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Grundsätzliches :-) (von André H. - 14.05.2007 10:44) |