Re: Porterweiterungen Kategorie: Programmierung (von André H. - 30.03.2007 8:57)
Als Antwort auf Porterweiterungen von Hannes - 29.03.2007 11:11
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Hannes,

Bei der Relaisplatine kommt es darauf an, welche Variante Du hast.
Bei der PCF8574-Version benutzt Du pcf.c2, bei der MAX7311-Version max7311.c2.

Beides ist erst nach einem Update zu den aktuellen Modulen möglich.
station_io.c2 &Co werden nichtmehr unterstützt und seit Jahren auch nichtmehr gepflegt,
und sind deshalb hoffnungslos veraltet.

Für den AD-Multiplexer findest Du nach installation des aktuellen SP
im Unterverzeichnis "SamplesCCToolsAD-Multiplexer" der IDE eine Beispielroutine.

MfG André H.


> Hallo.
> Benutze seit einigen Jahren die Station 2 mit sehr Positiven Erfolg für eine Heizungssteuerung.
> Ich habe mir vor einiger zeit 2 Porterweiterungen gekauft.
> Art 1415 Multipelxer (eingang)
> Art 1008 PCF/Max Rel8 (8)
> Nun möchte ich diese auch einsetzen!!!
>
> Meine Frage!!
> Wie bekomme ich die Treiber auf die Station???
> Wie werden die erweiterungen angesprochen??
>  Jetzt zb wenn ich einen ausgang schalten will nehme ich station_io (port 8,0) für aus.
> Wie gehst das dann bei der erweiterung??
>
> Besten Dank im Voraus.