Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von André H. - 25.03.2007 14:49)
Als Antwort auf Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? von Martin - 20.03.2007 20:42
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Martin,

> nun ist es soweit - ich brauche Experten-Rat !!!  
> meine C-Control II Station mit original OS und Grafikdisplay
> laufen einwand-fiffi, nur für das Einschaltverhalten wei� ich einfach
> keine Lösung !!!

Erstmal solltest Du Dich von den 1.x OS-Versionen (original OS) verabschieden.
Benutze bitte ein aktuelleres. (mindestens OSOPT V3.0)


> Jedesmal beim Einschalten geht die ersten 3 Sekunden erst einmal
> die Disco los, bevor alles einen geordneten Weg geht.
> Da mit den beiden Relais eine Schaltung mit viel Leistung angesteuert
> wird, ist das super-kacke, dass die bei der Stromzufuhr alle Ports erst mal zur
> Probe durchschalten ..... das kann doch bei anderen Anwendungen auch
> lästig sein !?  

Das ist kein "zur Pobe" Durchschalten, sondern ein Hardwarefehler in der bis jetzt
bestehenden Hardware-Revision.
Die Relais hängen, genauso, wie die LEDs an Schieberegister.
Da der Hardwareentwickler der Station dummerweise Pull-Widerstände
für die ansteuernden Ports vergessen hatte, kommt es während
der Initialisierungsphase nach Anlegen der Versorgung bei Störungseinwirkungen
von auÃ?en zu diesem Erscheinen.


> Deshalb meine Frage:
> Was kann man dagegen tun, dass alle LEDs und Relais beim Einschalten =ON sind???
> (ohne zusatzbauteile und ohne rumlöten?)

Wenn Du nichts an der Hardware ändern willst, prinzipiell garnichts.
Etwas Abhilfe schafft OSOPT V3.x, da hier es hier nur etwa 1,5sec. dauert, und nicht 3sec,
bis das Programm gestartet wird.
Ansonsten darfst Du einfach die Versorgung der Station nicht unterbrechen.
Wenn Du in den Hostmode willst, solltest Du diesen per Software mittels quit einleiten,
und das Programm via Run-Kommando und nicht durch einen Reset neu starten.

Wenn Du mit den beiden Relais der Station sicherheitsrelevantes schaltest,
solltest Du eher Relais extern an direkte I/Os anschlieÃ?en.
(Mit passender Transisorstufe versteht sich.)
Bei der Station wären es dann die Ports P1H.0 bis P1H.7 (mit P0-P7 gekennzeichnet)

Die Ausgänge PO.0 bis PO.4 hingegen sind Ausgänge des Schieberegisters, und
Verhalten sich genauso, wie die internen Relais.

Bei einer evtl. künftigen Version der CC2-Station wird das behoben sein, da hier
keine Schieberegister mehr zum Einsatz kommen werden.
Die jetzigen Ports PO.x werden dann auch nicht mehr so heiÃ?en, sondern
eher PM.x, und werden I/Os und keine reinen Ausgänge mehr sein.
Mehr sage ich aber noch nicht. AuÃ?er, daÃ? erste Tests bereits vielversprechend sind. ;-)


MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: