Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Matthias Koch - 21.03.2007 21:52)
Als Antwort auf Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? von Martin - 20.03.2007 20:42
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.1
> Hallo Leute!
>  
> nun ist es soweit - ich brauche Experten-Rat !!!  
> meine C-Control II Station mit original OS und Grafikdisplay
> laufen einwand-fiffi, nur für das Einschaltverhalten wei� ich einfach
> keine Lösung !!!
>
> Jedesmal beim Einschalten geht die ersten 3 Sekunden erst einmal
> die Disco los, bevor alles einen geordneten Weg geht.
> Da mit den beiden Relais eine Schaltung mit viel Leistung angesteuert
> wird, ist das super-kacke, dass die bei der Stromzufuhr alle Ports erst mal zur
> Probe durchschalten ..... das kann doch bei anderen Anwendungen auch
> lästig sein !?  
>  
> Deshalb meine Frage:
> Was kann man dagegen tun, dass alle LEDs und Relais beim Einschalten =ON sind???
> (ohne zusatzbauteile und ohne rumlöten?)
>
> GruÃ? v. Martin
>
>
>
Guten Abend Martin,
ich habe auch gehofft ,dss Dir ein Experte den ultimativen Tip gibt, wie man ohne! Zusatzbauteil und ohne!
löten dieses Problem lösen kann (denn mit genauem Wissen und ASM oder C-Programm ist es möglich
Port-Ausgänge oder SPI Ausgänge nach einem Reset schneller zu setzen als ein mechanisches Relais
reagieren kann).
Da ich im Steuerungsbau tätig bin habe ich genau so das Problem, dass die Motoren meiner Anlage erst dann
anlaufen sollen, wenn die CII Unit die volle Kontrolle über alle Hardware hat.
1. Lösung:
    schalte zu den RelaisKontakten ein Zeitrelais mit ton= 3sek in Reihe. D.h erst nach 3 Sekunden wird die
    Spannung den Stations-Relais-Kontakten zugeführt.
    Einfach, schnelle Lösung, funktioniert immer solange eine Unit überhaupt vorhanden ist, die die Kontrolle
    übernimmt.
2. Lösung:
    an der CII Unit gibt es es einen Ausgang RESET_OUT. Nutze diesen Ausgang um eben dieses Zeitrelais an-
    zusteuern. Der Ausgang RESET_OUT wird durch das OS gesetzt und und garantiert, das eine UNIT vor-
    handen ist, und das das OS bis zu diesem Befehl richtig arbeitet.
3. Lösung:
    Suche im aktuellen OS nach dem Befehl Set RESET OUT,  ersetze den Befehl durch 2 NOP und
    setze den Ausgang durch eine "MINI- ASM-Routine" genau dann, wenn Du es möchtest. Mit diesem
    Ausgang kann man gezielt die Spannung an den Relais an/abschalten.

Ich hoffe nun auch, das noch weitere (bessere!) Lösungen von anderen Lesern kommen.

Gruss Matthias


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von André H. - 25.03.2007 15:16)
    Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von Matthias Koch - 25.03.2007 21:44)
        Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von André H. - 9.04.2007 19:30)
Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von Michi - 22.03.2007 9:36)
    Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von heiko - 23.03.2007 12:48)
        Re: Einschaltzustand Relais bei CC2-Station beeinflussen? (von André H. - 25.03.2007 15:19)