CC2 raucht ab? Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Martin - 4.03.2007 17:26) | |
| |
Hallo zusammen, in einer Telemetrie-Anwendung setzte ich das C-Control ein. In der Anwendung geht es darum, viele weit räumlich verteile Pumpstationen zu überwachen und in einer Zentrale zu visualisieren. Die �bertragung der Daten erfolgt per Modem/Analogtelefonanschluss. Die Lösung funktioniert in ca. 30 Pumpstationen völlig problemlos; nur in einer Pumpstation raucht regelmässig ein Bauteil ab: BILD Das Abrauchen passiert irgendwann >1h nach dem Einbauen des neuen Controllers; keine Ahnung was da passiert :-( Versorgt wird das Ganze über ein SITOP-Netzteil von Siemens. Besonderheit an dieser Pumpstation wäre vielleicht noch, dass direkt hinter der Pumpstation ein Bahngleis verläuft, kA ob da irgendwas eintreuen kann?!? Wäre super wenn da jemand eine Idee für mich hätte, langsam gehts ins Geld (schon 3 Controller probiert)... Danke + viele Grüsse, Martin Passender Link: http://img338.imageshack.us/img338/8893/ccontrolcy1.jpg | |
Antwort schreiben Antworten: Re: CC2 raucht ab? (von krassos - 4.03.2007 21:42) Re: CC2 raucht ab? (von André H. - 4.03.2007 21:42) Re: CC2 raucht ab? (von Mark - 4.03.2007 21:11) |