Re: Werteeingabe bei Raumtemperaturregler Kategorie: Sonstige Hardware (von Migi, http://cc2-Haussteuerung.de - 14.02.2007 20:38)
Als Antwort auf Werteeingabe bei Raumtemperaturregler von Heiko - 11.02.2007 14:38
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, eigenes Board, OSOPT V3.0
> Hallo Zusammen,
>
> nachdem ich nun über die CC2 in allen Räumen die Raumtemperatur mittels DS1631
> abfrage, soll die CC2 auch die bisherigen 'konventionellen' Raumtemperaturregler für die FB-Heizung
> ersetzen. Dazu soll die 'Soll-Raumtemperatur' wie beim herkömmlichen Regler über ein Drehrad
> eingestellt werden können. Wenn möglich möchte ich das vorhandene Gehäuse mit dem zugehörigen
> Stellrad weiterverwenden, dabei eben nur die 'Innereien' tauschen.
>
> Was ist nun die beste Art der Werteeingabe?
>
> Zur Zeit sehe ich 3 Möglichkeiten:
> 1. Decodierschalter:
>     Vorteil - Schalter gibt an seinen Ausgängen die jeweilige Schaltstellung als HexCode aus
>     Nachteil - hier sind bei einer 360° Drehung nur max. 16 Stufen möglich - zu grob
> 2. Drehimpulsgeber:
>     Vorteil - etwas höhere Auflösung (30 Stufen)
>     Nachteil - erheblich aufwändiger bei der Erfassung der Eingabe
> 3. AD-Wandler (PCF8591) erfast Eingangsspannung eines Potentiometers
>     Vorteil - 255 Abstufungen
>     Nachteil? - ist der Drehwinkel eines Potis linear zum resultierenden Widerstand und damit zum
>                     Spannungsabfall
>
> Sieht jemand von Euch noch weitere Möglichkeiten bzw. hat jemand Erfahrung mit einer der o.g.?
>
> Wichtig ist, da� die vorhandene Skala des Drehknopfes eigentlich nur 150° abdeckt (5-30°C),
> d.h. o.g. Abstufungen sind nur zur Hälfte nutzbar und die Bauhöhe des 'Gebers' darf nicht mehr
> als 20mm sein.
>
> GruÃ? Heiko

Hallo Heiko,

ich selbst habe eine Poti-Lösung entwickelt.
Dabei nutze ich eine Abdeckung aus dem Busch-Jaeger Schalterprogramm.
Die Isttemperatur hast du ja schon. Diese und auch die Sollwertvorgabe erfolgt mit dem Modul.
AuÃ?erdem ist eine LED zur Signalisierung des Schaltzustandes der Heizung vorhanden.
Das ganze funktioniert tadellos.
Mit anderen Worten: Die Potilösung kannst du problemlos ins Auge fassen.
Allerdings wären in der Praxis sicherlich auch 16 Stellungen ausreichend.

GruÃ? MiGi

Meine Seite: http://cc2-Haussteuerung.de