Miniaturrelais am Digitalausgang Kategorie: Programmierung (von Walter - 16.12.2006 20:38) | ||
| ||
Grü� Euch! Möchte gerne mit dem Digitalausgang (P0) der Station ein 5V Miniaturrelais der Type MALUSKA FRS 1 B-S (Spulenwiderstand 56Ohm) min. Schaltstrom = 1mA / 2 VDC schalten. Mit dem Miniaturrelais schalte ich dann ein 220V Relais für die Heizungspumpe. FRAGE: Kann ich mit dem 5V Minirelais den Portausgang der Station im Dauerbetrieb zerstören? Laut Bedienungsanleitung können die Ports mit einem max. Strom von +/- 5mA belastet werden, es dürfte demnach also nichts kaputt gehen! Relaisausgänge der Station stehen leider nicht zur Verfügung - sind schon belegt! Hoffe mir kann jemand meine Theorie bestätigen! Danke | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von JörgC - 16.12.2006 22:25) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 12:05) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von JörgC - 17.12.2006 13:10) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 14:04) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von KlaRa - 17.12.2006 18:34) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von KlaRa - 17.12.2006 18:42) Re: Miniaturrelais am Digitalausgang (von Walter - 17.12.2006 19:50) |