Re: Termperatursensoren, PT1000 und PT100 Kategorie: Programmierung (von KlaRa - 17.11.2006 11:16) | |
Als Antwort auf Termperatursensoren, PT1000 und PT100 von Walter - 15.11.2006 20:15
| |
Hallo Walter, auch wenn es einfach sein soll, einen Spannungsteiler aus Vorwiderstand und PT100 bzw. PT1000 wirst Su schon benötigen. Wenn es genauer sein soll, dann musst Du eine Konstantstromquelle einsetzen. In diesem Fall geht es auch so. Bei einem PT1000 haben wir ca. 4 Ohm/Kelvin. Von 0°C bis 85°C wären dies ca. 340 Ohm. Also ca. 1/3 mehr Spannung gegenüber 0°C. Die müsste man mit dem ADC schon ohne Verstärkung genügend auflösen können. Gruss Klaus. | |