Re: Geht das mit dem AC-IN4 HS?? Kategorie: Sonstige Hardware (von JörgC - 3.11.2006 18:43)
Als Antwort auf Re: Geht das mit dem AC-IN4 HS?? von wema - 3.11.2006 15:19
Ich nutze:
C164CI-ControllerBoard, C-Control II Station, OSOPT V3.1
Hallo wema,

einfach die 230V zu überwachen geht natürlich nicht. Aber du kannst einen Stromwandler verwenden,
durch den du einen (!) Leiter der Pumpenstromversorgung legst. Im wandler wird ein Strom induziert
(also z.B. bei 10A prim => 4mA sekundär). Die Sekundärsteite schliesst du mit einem
Widerstand ab (die "Bürde", entsprechend der gewünschten Me�-Spannung), dann eine Schottky-
Diode und ein Lade-Kondensator als einfacher Gleichrichter. Sollte reichen wenn du nur sehen willst,
ob überhaupt Strom fliesst, bzw. ob bei einer klemmenden Pumpe mehr Strom fliesst (ist das überhaupt
so?! Das kann ich jetzt so nicht mit Sicherheit sagen).
Die Me�-Spannung ist dann so grob proportional zum Primärstrom.
Anschliessen kannst du das dann z.B. an einen ADC Kanal - über einen Serienwiderstand (z.b.
4k7) und einer Schottkydiode gegen die 5V-Versorgung (um Schäden durch �berspannung zu
vermeiden, falls doch mal mehr Strom fliesst, als du erwartest hast).

Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Gruss,
Jörg