Re: MAX7311, Interrupt, Pull-Up-Widerstand Kategorie: I²C-Bus (von Martin Schultheiss - 2.11.2006 21:51)
Als Antwort auf MAX7311, Interrupt, Pull-Up-Widerstand von Martin Schultheiss - 26.03.2006 11:04
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
Hallo CC-Gemeinde.

Problem wurde gelöst. Siehe:
http://www.cc2net.de/Foren/CC2Net_Forum/lesen.php?eintrag=13168

(Es waren nicht alle Ports explizit als Eingänge initialisiert).

> Hallo Forum-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.
>
> Ich versuche den Interrupt-Ausgang des MAX7311 zu nutzen.
> Jedoch zieht er den Open Drain nie nach Masse ...
> - Alle Ports als Eingänge definiert
> - Pull Up Widerstand von 10k bis 200k ausprobiert
> - 5 V Versorgungsspannung
> - nur interne 100k Pullups an Eingänge verwendet
>
> Schalte ich einen Eingang gegen Masse, ändert sich der INT-Ausgang von 5,0 auf 4,9 V
> Schalte ich zwei Eingänge gleichzeitig gegen Masse, so sinkt der INT auf ca. 4.7 V (Spannungsmessung gegen Masse)
> Somit bekommt  mein P0-Eingang an der CC2 nie mit, wenn eine Taste gedrĂĽckt wird.
>
> Wo ist mein Denkfehler / Baufehler / Programmierfehler ...?
> Kurze "Telegrammantwort" genügt völlig.
>
> Danke und GruĂ?
>