Re: pcf sicher kontrollieren Kategorie: Programmierung (von André H. - 2.09.2006 15:35)
Als Antwort auf pcf sicher kontrollieren von DieterF - 28.08.2006 20:02
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Dieter,

> ich habe eine cc2Station und ein PCF/MAXF-Rel8(+8) MAX7311(I²C)-Version.
> Damit steuere ich meine Heizung.
>
> Jetzt habe ich festgestellt das ein Relais, dummerweise das vom Brenner, hängen gebileben ist.
>
> Grundsätzlich habe ich folgenden Code
>
> ...
> pcf.init();
>
> ...
>
> //------------------------------------------------------------------------------
> function setKessel(byte schalter){
> //------------------------------------------------------------------------------
>    if schKessel != 2 {
>       schalter = schKessel;                                                     // Ã?bersteuern hit dem Handschalter
>    }
>       if stports.getLED(1) != schalter {
>          stports.setLED(1,schalter);
>          pcf.setREL(1,  7,schalter);
>       }
> }
>
> ich schalte also gleichzeitig das Led 1 von der Station und das Relais 7 auf dem pcf.
> Eigentlich habe ich mit darauf verlasse.
>
> Wie kann ich nun sicher prüfen das das Relais den gleich Zustand wie das LED hat.

Bist Du sicher, daÃ? Du die MAX7311-Version der Relaisplatine hast ?
Falls ja, muÃ?t Du das Modul max7311.c2 zum ansteuern benutzen, und nicht pcf.c2 .
Allerdings dürfte dann die Relaisplatine dann überhauptnicht schalten.
Also gehe ich davon aus, daÃ? Du die PCF8574-Version und nicht die MAX7311-Version
der Relaisplatine hast.

Ã?brigens, die Funktion pcf.setREL() gibt es nicht, Du meinst sicher pcf.set() ?

Die nächste Frage ist, was Du mit "hängenbleiben" genau meinst.
Meinst Du, da� das Relais mechanisch hängenbleibt, oder es nicht schaltet ?
Bei letzterem kannst Du einfach durch Rücklesen und vergelichen des Schaltzustands
sicherstellen, daÃ? das Relais schaltet.
Wenn das Relais durch einen Funken kleben bleibt, hilft keine Softwarelösung.
Relais bleiben bei induktiven Lasten "gerne" kleben, besonders bei Brennern.
Abhilfe schafft hier nur ein RC-Glied parallel zum Relaiskontakt.