Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Steuerung der Heizkreispumpe Kategorie: Programmierung (von André H. - 5.08.2006 20:32)
Als Antwort auf Steuerung der Heizkreispumpe von wema - 5.08.2006 13:29
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo wema,

Bei Sonderfällen ist es nach dieser Art der Regelung etwas schwierig.
Ich würde vorschlagen, einen Raumtemperaturfühler in einem Referenzraum anzubringen,
welcher vorzugsweise der kälteste sein sollte.
Du kannst dann unterhalb eines Schwellwerte, z.B. kleiner 16°C, die HK-Pumpe einschalten lassen.

Ein weiterer Ansatz wäre ein Erfassen der gesamten Tages-/Nacht-Temperaturverlaufs
mit einer Messung pro Stunde.
�ber die 24h-Durchschnittstemperatur könntest Du den einen möglichen Wärmebedarf abschätzen.
Du muÃ?t dann immer die letzten 24h als Referenz benutzen.
Bzw. in Deinem Fall wären bei gut gedämmten Haus 72h natürlich ratsam, damit
Du die bisherige 3Tage-Erfassung beibehalten kannst.
Dafür baust Du Dir einfach einen Ringpuffer in Forum eines Arrays und berechnest
einmal pro Stunde die Durchschnittstemperatur.
Den Wintergarten mu�t Du dann natürlich, wie sicher jetzt schon, mit einbeziehen, um zwischen
einem sonnigen (Vor-)Tag und einem bewölkten/verregneten zu unterscheiden.
Nur sollte hier auch stündlich überwacht werden. (OK, in der Nacht bringt das nicht sehr viel. ;-) )
Je kälter die Vortage bzw. die Nächte waren, desto eher/länger mü�te dann die Pumpe laufen.

Das nur einmal als theoretischer Ansatz. Ohne Gewähr auf eine warme Stube. ;-)

MfG André H.


> Hallo CC2-Gemeinde,
>
> ich hoffe, ihr könnt mir auf die Sprünge helfen:
> Mittlerweile steuere ich mein komplettes Haus (seit August 2005) mit der CC2 und div. Ergänzungen
> von Andre (Solaranlage, Kaminkessel, Brennwerttherme, Rollläden und einige Steckdosen). Die
> Hardware ist zu 99,999% fertig und funktionsfähig, die Software ist zu 80% fertig und funktionsfähig.
> Es sind nur bzgl. der Steuerung von einigen Steckdosen, die Abwesenheitssetuerung sowie  einige
> Feinheiten zu programieren!
> Ein kleines Problem wird mich jedoch im Herbst wieder einholen, weches ich immer vor mir her-
> geschoben habe, die Steuerung der Heizkreispumpe:
> Zur Zeit ist es so, dass ich aus jeweils 2 Messungen am Tag (11 und 16Uhr) und insgesamt 3 Tagen
> den Mittelwert der Au�entemperatur ermittlere. Das sind insgesamt 6 Werte. Sollte der Mittelwert über
> einer festgelegten Temp. liegen, wird die Heizkreispumpe (HP) abgeschaltet. Da wir ein hoch-
> gedämmtes Haus mit Klinkern mit richtigem Wintergarten haben (Bj. 2005), ist es so, das bereits
> einige Sonnenstunden reichen, um die einzelnen Räume aufzuheizen, ohne das die Heizkörper benötigt
> würden.
> Aber so ganz richtig funktioniert das ganze wohl nicht. Natürlich jetzt im Sommer schon, aber im
> Herbst wird es bestimmt Probleme geben, da ich dann an einigen Tagen Morgens die Heizung wohl
> brauche.
>
> Hat irgendjemand eine Lösung oder ein ähnliches Problem gelöst, der mir einige Tipps geben könnte?
> Also mir stehen folgende Temperatursensoren zur Verfügung: Innentemperatur Winteragarten jeweils
> Süd- und Nordseite, Au�entemperatur. Meine Heizkörper werden über Ventile manuell gesteuert!
>
> Solltet ihr noch mehr Infos benötigen, gebt kurz Nachricht.
>
> �brigends, über einen bereits hier vorgestellten PID-REgler habe ich es bereits probiert, die Version
> schein mir allerdings zu komliziert!
>
> Danke und ein schönes Wochenende noch.
>
> GruÃ?,
> wema


Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Steuerung der Heizkreispumpe (von wema - 6.08.2006 17:08)